Автор Тема: Охранное освещение  (Прочитано 2017 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Aleks62

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Сообщений: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, нормы освещенности для охранного освещения (под видекамеры в тёмное время суток ) автомобильной стоянки мест на 40.

Оффлайн трансформатор

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 31
  • -Receive: 181
  • Сообщений: 338
  • Country: ua
  • Коммунизм, плюс электрификация всей страны
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Охранное освещение
« Ответ #1 : 03 Сентября 2008, 20:45:51 pm »
ДБН В.2.5-28-2006
4.79.   Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно
предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна
быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.
При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует принимать по заданию на проектирование охранного освещения.
Для охранного освещения могут использоваться любые источники света, за исключением случаев, когда охранное освещение нормально не горит и автоматически включается от действия охранной сигнализации или других технических средств. В таких случаях должны применяться лампы накаливания.

Оффлайн Voyager

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Охранное освещение
« Ответ #2 : 16 Сентября 2008, 14:40:55 pm »
Здравствуйте! А может быть у кого есть пример (проект) охранного освещения территории промышленного предприятия с включением от сигнала периметральной охраны. Подскажите, как выполнить, поделитесь примером. Состав проекта по ГОСТ 21.607-82 "СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи"? Расчет освещенности выполню в DIAlux. Заранее благодарен.

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 124
  • -Receive: 517
  • Сообщений: 2 294
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Охранное освещение
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 15:24:46 pm »
Может это вам отчасти поможет
http://tipovoy-proekt.ru/osveshenie.html
ТПР 9-88
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
по проектированию устройств периметрального охранного освещения
я знаю не все, а только половину

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер