Автор Тема: Освещение территории промобъекта  (Прочитано 1733 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Bobertigra

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 60
  • Сообщений: 727
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Доброго времени суток! Впервые приходится делать освещение территории завода. Подскажите какими норм. документами нужно пльзоваться, в каких книгах почитать? Если кто-то сможет поделиться примером проекта - буду очень благодарен. Заранее спасибо!

Оффлайн Войнов Олег

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Сообщений: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Пиши куда выложить есть одна книжеца.
Может подойдет
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Оффлайн Bobertigra

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 60
  • Сообщений: 727
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн Bobertigra

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 60
  • Сообщений: 727
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Может кто знает какими документами регламентируется общее и охранное освещение территории промобъектов?

Оффлайн Voyager

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
    • Awards
Здравствуйте. В данный момент сам занимаюсь разработкой проекта освещения (рабочего общего и охранного) понизительной станции. Пользовался документами: 1) ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок; 2) ГОСТ 21.607-82
СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи. Если у кого есть еще какие-то сведения, прошу поделиться. И еще вопрос. Охранное освещение необходимо разделить на несколько секторов, включающихся отдельно или разом и завязать включение на периметральную охранную сигнализацию? Может быть у кого есть электрические схемы? Заранее благодарен.

Оффлайн Kirlos

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 27
  • Сообщений: 273
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Делал неоднократно освещение территорий заводов (металургические). Порядок проектирования примерно такой, ехал на объект, общался с эксплуатацией, что и как они хотят осветить и исходя из их пожеланий делал проект. Освещение на охранное и общее чесно гря никагда не делил. Освещение выполнялось приемущественно с мачт и крыш цехов. В зависимости от освещаемой площади и принадлежности территории к тем или инным цехам, общая освещаемая территория делиться на участки управление которыми сводиться в места опять таки оговариваемы с эксплуатацией. В общих чертах всё. Для более подробных коментариев и примеров, стучите в аську.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 16:15:35 pm от Kirlos »

Оффлайн Bobertigra

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 60
  • Сообщений: 727
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Voyajer! Мне кажется это может вам помочь:http://tipovoy-proekt.narod.ru/osveshenie.html 407-0-171.87 и ТПР 9-88

Оффлайн Bobertigra

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 60
  • Сообщений: 727
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Kirlos, а какай методикой пользуетесь при расчете освещения прожекторами?

Оффлайн александр555

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 62
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 206
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Как то раз, хотел делать освещение дороги на предприятии прожекторами, но мне начальник сказал, что будет слепящий момент на дороги(дорога была возле цеха), А так, вроде по кривым прожектора, можно лего освещение сделать!! Но вопрос, как обходить этот слепящий момент?? Может это зависит от высоты здания, где устанавливать прожектор??

Оффлайн Kirlos

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 27
  • Сообщений: 273
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Bobertigra
Kirlos, а какай методикой пользуетесь при расчете освещения прожекторами?
никакой особой методики нет, считаю в диалюксе, подгружаю в диалюкс генплан территории и просчитываю освещённость на нужных местах (дороги, въезды в цеха, и прочие участки оговоренные с эксплуатацией). Что касаеться слепящего эфекта, то есть соотношение между высотой устаноки прожектора, его мощностью и углом под которым он направлен на освещаемую поверхность, к сожалению на память это соотношение не помню. Но ввиду того что пользуюсь как правило прожекторами не более 400Вт (натриевые) и ставлю их на мачтах не менее 20 м, то на практике это соотношение всегда выдерживаеться. Что же касаеться освещения дорог со стен и крыш цехов, то в этом случае главное чтоб прожектор был направлен перпендикулярно дороге (направлению движения транспорта), тогда тоже не будет никакого слепящего эффекта.

Оффлайн Bobertigra

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 60
  • Сообщений: 727
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Т.е. у вас есть базы прожекторов для диалюкса? Не могли бы вы поделиться bobertigra@ua.fm или подскажите где взять, буду очень благодарен!

Оффлайн Kirlos

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 27
  • Сообщений: 273
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Bobertigra
Т.е. у вас есть базы прожекторов для диалюкса?
Предлагаю пообщаться в аське, чтоб определиться прожектора каких производителей необходимы, плюс может смогу ответить на какие нить сопутствующие вопросы. ;)

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер