Автор Тема: освещение электрощитовой  (Прочитано 2607 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн aleks

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 14
  • -Receive: 32
  • Сообщений: 537
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
помогите разобраться в таком вопросе: на каком напряжении делать освещение щитовой?
обезательно ли нужно понижать напряжение и какими нормами это регламентируется?
спасибо.

Оффлайн Yurik

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 128
  • Сообщений: 1 188
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) II по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Светильники вешать на 220В, а вот какие с ЛН или ЛЛ вопрос. А понижающий вроде как нужен 220/36В. Норматив не помню

Оффлайн aleks

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 14
  • -Receive: 32
  • Сообщений: 537
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Yurik, так вешать на 220 или на 36, что-то я не понял?  :-[

Оффлайн Yurik

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 128
  • Сообщений: 1 188
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) II по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вешаешь светильники на 220В. Но для ремонтных работ нужен ЯТП 220/36В

Оффлайн ZoloS9479

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 225
  • -Receive: 1123
  • Сообщений: 2 184
  • Country: ua
  • Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
    • Просмотр профиля
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2003 по п.3.34 освещение электрощитовых рекомендует выполнять лампами накаливания. Я лично делаю на ЛЛ. Напряжение - 220В.
п.5.64 в электрощитовых и др. и пр. для переносного освещения должно приниматься напряжение 40 (36) В (ремонтное).
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков

Оффлайн Yurik

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 128
  • Сообщений: 1 188
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) II по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я вот тоже всегда ставил ЛЛ, а тут как-то начали спорить со снабженцами, они настаивали на ЛН ссылаясь на ДБН:
3.32.1 Лампи розжарювання слід застосовувати для освітлення:
д) допоміжних приміщень - комор, машинних відділень ліфтів, електрощитових, техпідвалів тощо;
3.34 Освітлення технічних поверхів і підпідлогових просторів, підвалів, горищ, колясочних, кубових, комор, машинних приміщень ліфтів, насосних, теплових пунктів, електрощитових, вентиляційних та сміттєзбірних камер, сушилень рекомендується виконувати лампами розжарювання.

Оффлайн aleks

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 14
  • -Receive: 32
  • Сообщений: 537
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
значит, ставим ЛН и ящик с трансформатором и розеткой 36 В и этого достаточно.
я правильно сделал выводы?

Оффлайн Yurik

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 128
  • Сообщений: 1 188
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) II по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если электрощитовая небольшая, то да! А если размеры большие, то мне кажется целесообразнее использовать светильники с ЛЛ

Оффлайн ZoloS9479

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 225
  • -Receive: 1123
  • Сообщений: 2 184
  • Country: ua
  • Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
    • Просмотр профиля
    • Awards
да, правильно понял, только не забудь, что там как минимум один светильник должен быть от аварийки - освещение безопасности, по тому же п.3.4
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков

Оффлайн aleks

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 14
  • -Receive: 32
  • Сообщений: 537
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
всем спасибо.

Оффлайн Дядя

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 71
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цікавить ще така річ а звідки повинно підключатись освітлення електрощитової. Безпосередньо з ГРЩ чи з щита освітлення

Оффлайн ZoloS9479

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 225
  • -Receive: 1123
  • Сообщений: 2 184
  • Country: ua
  • Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
    • Просмотр профиля
    • Awards
непосредственно с ГРЩ
по быстрому нормативное обоснование могу привести пока только из ДБН-23
5.5.1
б)   питание освещения лестничных клеток, этажных коридоров, вестибюлей, холлов и других помещений здания вне квартир, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно выполняться линиями непосредственно от ВРУ.
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков

Онлайн Roman3R

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 2 041
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цікавить ще така річ а звідки повинно підключатись освітлення електрощитової. Безпосередньо з ГРЩ чи з щита освітлення
Не нормується , крім житлових будинків .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Онлайн O.S.

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 230
  • Сообщений: 1 470
  • Country: ua
  • Awards III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Схоже, що формально дійсно не нормується (крім житл. будинків), але я думаю, доцільніше заживити його відразу від ВРП (ГРЩ), щоб не тягнути провод аж від ЩО, який може бути хтозна де.

Оффлайн Дядя

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 71
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
я колись у якомусь документі читав що освітлення РУ 0,4кВ для підстанцій повинно живитись безпосередньо з шин 0,4, там таки було сказано і про ГРЩ. На практиці часто зустрічав приєднання освітлення  зразу після обліку. З точки зору логіки я вважаю треба так і ставити. До прикладу якщо В ГРЩ треба замінити післяобліковий автомат,чи поломка АВР і Тп. роботи що потребують зняття напруги то що з ліхтариком працювати? Але от жалко назву документа забув, а може хто памятає ;)?

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер