Автор Тема: Кс электроотопления  (Прочитано 1583 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн devchonka

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 114
  • Сообщений: 1 094
  • Country: ru
  • ведущий инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
SOS! :o
Расчет нагрузок по частному дому поставил в тупик - у клиента электроотопление маслянными электрообогревателями (подключение через розетку)...
может меня уже клинит, но не припоминаю, что бы где-нить встречала Кс на подобную нагрузку..... :'( Если я буду их складывать в расчете заявленной мощности (и потом умножать на Кс, соответствующий заявленной мощности), то 17 электрообогревателей по 1кВт -  у меня рука не поднимается приплюсовать 17кВт.... мне кажется, что это очень круто... к тому же этот расчет Рр по заявленной мощности не предполагает электроотопления....
кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?

во вложении расчет из Инструкции....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Онлайн O.S.

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 230
  • Сообщений: 1 470
  • Country: ua
  • Awards III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #1 : 03 Февраля 2010, 14:17:57 pm »
Я брал бы Кс как для сантехоборудования по ДБН (или шо там у вас). Бо:

"К санитарно-техническому оборудованию зданий относятся устройства, обеспечивающие отопление и вентиляцию помещений, водоснабжение и отвод использованных вод" (с)

из сантехнической книжки

Оффлайн devchonka

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 114
  • Сообщений: 1 094
  • Country: ru
  • ведущий инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #2 : 03 Февраля 2010, 14:29:23 pm »
O.S., это расчет для общественных зданий, если мне не изменяет память, ИМХО к жилым домам не очень относится...  :(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Оффлайн devchonka

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 114
  • Сообщений: 1 094
  • Country: ru
  • ведущий инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #3 : 03 Февраля 2010, 14:30:23 pm »
тем паче, что и вобщественных зданиях "отопление" означает всякие насосы, обеспечивающие проток воды... :(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Оффлайн AleksandrPol

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 63
  • -Receive: 56
  • Сообщений: 618
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #4 : 03 Февраля 2010, 14:37:34 pm »
По нашему Украинскому ДБН В.2.5-23-2003 можно по заявленной мощности и наличию полного электроотопления посчитать коэффициент спроса (табл 4.2).
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2010, 14:39:15 pm от AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Оффлайн devchonka

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 114
  • Сообщений: 1 094
  • Country: ru
  • ведущий инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #5 : 03 Февраля 2010, 14:38:42 pm »
AleksandrPol, если можно пункт, я почитаю, или хотя бы раздел - ваш ДБН несколько отличается от нашего СП  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Оффлайн AleksandrPol

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 63
  • -Receive: 56
  • Сообщений: 618
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #6 : 03 Февраля 2010, 14:41:09 pm »
4.7 Для жител 3-го виду рівень електрифікації не має обмежень, визначається Замовником і може включати повне електроопалення та електропідігрівання води.
Розрахункове навантаження на вводі житла (котеджу) 3-го виду слід визначати відповідно до завдання на проектування за проектом внутрішнього електрообладнання залежно від параметрів застосовуваних приладів, режимів їх роботи та відповідних теплотехнічних розрахунків.
Потужність електротеплоакумуляційних систем повного опалення на передпроектних стадіях орієнтовно визначається з розрахунку 200-300 Вт на 1 м2 загальної площі житла (у період мінімальних навантажень енергосистеми).

4.8 Допускаться в попередніх розрахунках визначати питоме навантаження на вводі такого житла (котеджу) Ркт.п. за формулою

Ркт.п. = Рзаяв(ус) х Кпоп ,                                                            (3)

де Рзаяв(ус)  - заявлена (установлена) потужність електроприймачів, яку визначають додаванням номінальних потужностей електропобутових та освітлювальних приладів, систем електричного опалення та електроводопідігрівання, що ними оснащується житло (котедж), кВт;
Кпоп - коефіцієнт попиту, що визначається за таблицею 4.2 залежно від величини заявленої потужності електроприймачів у житлі.

К сожалению, ваш СП я не изучал  ;)
Входите тесными вратами

Оффлайн devchonka

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 114
  • Сообщений: 1 094
  • Country: ru
  • ведущий инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #7 : 03 Февраля 2010, 14:42:19 pm »
AleksandrPol, спасибо!  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Онлайн O.S.

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 230
  • Сообщений: 1 470
  • Country: ua
  • Awards III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #8 : 03 Февраля 2010, 14:50:42 pm »
Не, так то ж формула для определения нагрузки на вводе, с этим все понятно.
А как быть когда надо узнать нарузку для выбора апарата защиты групповой сети обогревателей?

Оффлайн devchonka

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 114
  • Сообщений: 1 094
  • Country: ru
  • ведущий инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #9 : 03 Февраля 2010, 14:54:48 pm »
с этим у меня все просто - группы более 16А я считаю нерациональным, поэтому нагрузка на групповой линии - 2-3кВт - плучается 2 обогревателя и какая-нить фигня типа телевизора, видака... у меня коттедж 400мм2, и розеток кругом (на всякий случай) прорва!!!  :D ;)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Онлайн O.S.

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 230
  • Сообщений: 1 470
  • Country: ua
  • Awards III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #10 : 03 Февраля 2010, 15:08:37 pm »
Цитировать
плучается 2 обогревателя и какая-нить фигня типа телевизора, видака.

А, вон у вас как...Когда-то я тоже пытался так сделать, и экспертиза все запорола(( Сослалась на такой пункт ДБН:

8.8 У житлових будинках живлення систем електричного опалення і електричного підігріву води повинно здійснюватись незалежними одна від одної та інших електроприймачів лініями, починаючи від квартирних щитків або вводів у будинок.

Теперь опалення только отдельными линиями

Оффлайн devchonka

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 114
  • Сообщений: 1 094
  • Country: ru
  • ведущий инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #11 : 03 Февраля 2010, 16:16:27 pm »
O.S., у нас тоже есть такой пункт, но он касается квартир, где исключительно электрическое отопление, а у меня темная история... :)
отопление, как таковое, газовое и дровяное, а электрообогреватели - так, на всякий случай, поскольку по строительным (?) нормам, под каждым окном должны стоять приборы отопления....
ты ж в квартире включаешь обогреватель когда холодно в общую сеть... ну, вообщем как-то так...  ;) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Оффлайн VitO

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 102
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #12 : 06 Февраля 2010, 21:58:19 pm »
Цитата: devchonka
ты ж в квартире включаешь обогреватель когда холодно в общую сеть... ну, вообщем как-то так...  Wink Smiley
включить то можно, но переносной прибор, а тут же имеется ввиду стационарный...

Оффлайн devchonka

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 114
  • Сообщений: 1 094
  • Country: ru
  • ведущий инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #13 : 08 Февраля 2010, 07:20:20 am »
 
Цитата: VitO
а тут же имеется ввиду стационарный...
VitO, так у меня же с розеткой для подключения.... :) выходит дело - не стационарный... ;) :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Оффлайн OBON

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 14
  • -Receive: 12
  • Сообщений: 105
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Кс электроотопления
« Ответ #14 : 08 Февраля 2010, 19:08:12 pm »
Цитата: devchonka
...Расчет нагрузок по частному дому поставил в тупик - у клиента электроотопление маслянными электрообогревателями (подключение через розетку)...
может меня уже клинит, но не припоминаю, что бы где-нить встречала Кс на подобную нагрузку..... Cry Если я буду их складывать в расчете заявленной мощности (и потом умножать на Кс, соответствующий заявленной мощности), то 17 электрообогревателей по 1кВт -  у меня рука не поднимается приплюсовать 17кВт.... мне кажется, что это очень круто... к тому же этот расчет Рр по заявленной мощности не предполагает электроотопления....
Здравствуйте все. Здравствуйте "devchonka"
Думаю, Вы знакомы с СП31-110-2003. В разделе 15 "Электрическое отопление и горячее водоснабжение" п.п15.1 по 15.19. Выскажу свое мнение: Если у Вас в задании и в ТУ электроотопление оговорено, то надо выполнять согласноСП31 глава15. Ни о каких переносных обогревателях речь не может идти. Только стационар, подключение напрямую без розеток. Эл. обогреватели относятся к силовому оборудованию, питание отдельной линией от ВРУ, ГРЩ коттеджа. Кс для стационарных обогревателей от 1 до 0,6 (при регулируемом от термодатчика) Но для одной линии (групповой для эл. конвекторов) Кс=1
Если масляные переносные обогреватели - хотелки "Заказчика", то их подключение в розеточную сеть на совести заказчика, так же как и другие бытовые приборы (эл. микроволновые печи, эл. грили, телевизоры, утюги и т.д.) Хозяин квартиры (коттеджа) с домочадцами при пользовании эл. приборами должен руководствоваться инструкцией по эксплуатации для этих эл.приборов. Не возможно будет учесть все варианты использования розетки. Это в разное время и зарядное устройство сотового телефона, и настольная лампа и эл. обогреватель на 2кВт. При этом ограничение по нагрузке, в том числе и эл. нагревательных приборов диктует тепловой расцепитель вводного автомата, а также расцепители групповых автоматов розеточных групп.
С уваженем.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер