Такой вопрос: как вы устраиваете шину уравнивания потенциалов в ванной комнате (согласно требования ПУЭ).
Где её разместить чтоб и вид непортила и чтоб функции свои исполняла.

Оффлайн O.S.

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 230
  • Сообщений: 1 470
  • Country: ua
  • Awards III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ну "шина" -- це гучна назва. Там просто в коробці відгалуджувальній встановлюється спеціалний РЕ-клемник. А сама коробка встановлюється приховано, в стіні там наприклад.

Оффлайн oipop

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 269
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
 :D VitO именно там чтоб и вид не портила и чтоб функции свои исполняла и размещаю! А конкретней, все зависит от самой ванной комнаты, я обычно ставлю между умывальником и ванной на отм. +0.300 от ч.п. - если коробка встраиваемая, если нет, то под ванную.

Оффлайн Roman3R

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 2 041
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: VitO
как вы устраиваете шину уравнивания потенциалов в ванной комнате
Я використовую нульові шини в корпусі корпорації АсКо , "вид не портят" .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн VitO

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 102
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
У випадку розміщення під ванною може бути погіршений доступ до цієї шинки (клемника).
А звідси і питання: чи потрібен цей доступ - чи можемо ми сховати цю шинку під ванною або в розподільчій коробці заклеєній плиткою?

Оффлайн hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 239
  • -Receive: 298
  • Сообщений: 1 104
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Расскажу случай на практике.
У друга в квартире по проекту шинка должна была стоять почти под ванной.
При сдаче квартир сантехнические приборы никто "естественно" не устанавливал и друг покупал все сам + за свой счет отделка плиткой и т.д.
Провод к КУП был проложен в ПВХ трубке в полу по проекту, но коробку по непонятным причинам поставить забыли... (причем не только у него в квартире).
В итоге, господа сантехники проложили разводку труб в полу, кафельщики аккуратно все заложили плиткой, провод "никому не нужный" замуровали, установили ванную, умывальник и т.п. Потом конечно пришлось аккуратно провод достать, отсоединять ванну от труб, сдвигать - подключать КУП - по другому не добраться никак... В общем это я к тому, что желательно КУП ставить в удобном для обслуживания месте. т.к. никто не застрахован от разного рода недоделок + каждый может захотеть разместить сантехприборы по своему (выбросить ванну и установить кабинку например).


Оффлайн VitO

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 102
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
hi_tech
випадок з життя, як кажуть

ну тоді треба буде в розподільчу коробку зводити все і десь маскувати (може під умивальником?). ну і коробка щоб була з ступінню захисту ІР 44...56

але от чи зроблять по проекту монтажники? це питання....
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2010, 15:30:47 pm от VitO »

Оффлайн and12

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
    • Awards
Всем Добрый день .
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН  В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3. А лудше всего вынести ее за пределы санузла и установить с наружной стены.  :thumbsup:

Оффлайн Roman3R

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 2 041
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: and12
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН  В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3
На якій підставі , де обгрунтування ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн VitO

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 102
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: and12
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН  В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3. А лудше всего вынести ее за пределы санузла и установить с наружной стены.  thumbsup


Підтримую Roman3R, - незрозумів де обгрунтування.

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 124
  • -Receive: 517
  • Сообщений: 2 294
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
ИМХО and12, так трактует ДНАОП 0.00-1.32-01 "2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких требований:
1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPX7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распределительных устройств и приборов управления."
я знаю не все, а только половину

Оффлайн mental

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 147
  • -Receive: 21
  • Сообщений: 420
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Как присоединить к медному проводнику дополнительной системы уравнивания потенциалов существующие стояки горячей\холодной воды? Есть ли специальные хомутики, что ли? В душевых влажно, нужно чтобы соединение не окислялось. Болт варить никто не хочет.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Оффлайн e_one

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 107
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
у беттермана, если не ошибаюсь, есть подобные хомутики
http://www.obo-bettermann.com/ua/tbs_potentialausgleichssysteme.shtml

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 124
  • -Receive: 517
  • Сообщений: 2 294
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Есть ли специальные хомутики, что ли?
именно так - я даю задание сантехникам и они в своих спецификациях учитывают эти хомутики нужного типоразмера
я знаю не все, а только половину

Онлайн Сугор

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 54
  • -Receive: 216
  • Сообщений: 2 351
  • Country: ua
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Болт варить никто не хочет.
mental, мое мнение, что это пробллемы сантехников, ты должен лишь обеспечить место куда они присоединят свою трубу

 