Автор Тема: 2 ввода в дом. Как поступить?  (Прочитано 1471 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Weldingpump

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 96
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Подскажите как правильно поступить.
Имеем 2 3-х фазных ввода в дом, один 30кВт с более стабильным напряжением, второй 5 кВт с плавающим напряжением и частыми отключениями.
Моя мысль запитать все от одного ввода, а второй оставить как резервный и переключатся на него при пропадании напруги на основном.
Или же выделить какую то часть потребителей(подвал+наружная сеть).
В один щиток 2 ввода не заведеш по разным автоматам, вроде как запрещено.
КАК поступить правильно и рационально?

Оффлайн tuilri

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 420
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Weldingpump
Моя мысль запитать все от одного ввода, а второй оставить как резервный и переключатся на него при пропадании напруги на основном.
Мне кажется это самое правильное решение :thumbsup:

Оффлайн Weldingpump

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 96
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А ежели все-таки использовать 2 ввода, тогда как? на каждый свой шкафчик?

Оффлайн PrepsuPatha

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 93
  • Сообщений: 408
  • Country: ua
  • Species decipit - внешность обманчива
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Weldingpump
А ежели все-таки использовать 2 ввода, тогда как? на каждый свой шкафчик?
Как насчет перекидного рубильника (для ручного переключения) или устройства АВР?
Институт "Днепрогипрошахт"
Руководитель группы проектирования
систем электроснабжения

Оффлайн Weldingpump

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 96
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards

Как насчет перекидного рубильника (для ручного переключения) или устройства АВР?

это и есть держать один ввод прозапас. А так чтобы использовать 2 ввода одновременно?

Оффлайн sbal

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 82
  • -Receive: 115
  • Сообщений: 2 381
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Weldingpump
А так чтобы использовать 2 ввода одновременно?

Это как?  :'( 120 гр.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Оффлайн PrepsuPatha

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 93
  • Сообщений: 408
  • Country: ua
  • Species decipit - внешность обманчива
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Weldingpump
Цитата: PrepsuPatha от Сегодня в 16:59:04

Как насчет перекидного рубильника (для ручного переключения) или устройства АВР?

это и есть держать один ввод прозапас. А так чтобы использовать 2 ввода одновременно?
Тогда не совсем понятна суть вопроса: если цель - держать оба ввода под нагрузкой, то необходимо разделить распределительные сети. 2 секции шин можно реализовать и в 1 шкафу, можно физически разделить на 2 шкафа. Да и АВР можно по-разному настроить, например, на одновременную работу двух вводов с включением секционного выключателя при исчезновении напряжения на одном из вводов. Аналогично можно собрать схему и ручного резервирования на двух перекидных рубильниках.
Институт "Днепрогипрошахт"
Руководитель группы проектирования
систем электроснабжения

Оффлайн Weldingpump

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 96
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Да и АВР можно по-разному настроить, например, на одновременную работу двух вводов с включением секционного выключателя при исчезновении напряжения на одном из вводов. Аналогично можно собрать схему и ручного резервирования на двух перекидных рубильниках.
А вот это по-моему супер идея. Подскажете как реализовать?

Оффлайн Roman3R

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 2 041
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Weldingpump
Подскажете как реализовать
У відповідності з технічними умовами на електропостачання  . Такі є ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн PrepsuPatha

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 93
  • Сообщений: 408
  • Country: ua
  • Species decipit - внешность обманчива
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Weldingpump
Подскажете как реализовать?

См. схему АВР-26К или АВР-27К
http://elekon.kiev.ua/russian/catalog/electro/25
Институт "Днепрогипрошахт"
Руководитель группы проектирования
систем электроснабжения

Оффлайн Olden-electro

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 11
  • Сообщений: 83
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Схема должна быть простой и рабочей. К чему эти сложности?
Принцип работы моего предложения:
1 ввод - 30 кВт (60 ампер автомат вводной приблизительно ну и скоко надо отходящих фидеров и обязательно один отходящий автомат на 5 кВт - 10 ампер это будет один из вводов питания для второго ввода на 5 кВт);
2 ввод  - АВР с одним основным вводом (другой на подхвате, тоесть два контактора работают на одну так сказать общую систему шин)- на 5 кВт - основной ввод и 5 кВт от ввода 1
Все можно разместить в одном шкафу (кто сказал что нельзя?) ВхШхГ = 2000х800х800 - чтоб удобно было
В Харькове на улице Крупской (бизнес-центр) такие ввода имеет. Правда там ввод 1  - 800 кВт, ввод 2 - 250 кВт и отдельный шкаф с АВР с одним основным вводом (суть таже), ну еще я туда АУКРМ притулил (все таки чиллер на крыше и куча компов). Есть схемы  - уже года 1,5 как работает. Кстати есть фото, согласованные схемы в ХГЭС. Делал проект и авторский надзор за данным РУ-0,4 кВ я.
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2010, 20:00:44 pm от Olden-electro »

Оффлайн Weldingpump

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 96
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я имел ввиду не два ввода в один шкаф завести нельзя, а от разных вводов в одном шкафу разводить нагрузку по автоматам нельзя. А так идея очень даже ничего. Только почему 5КВт это автомат 10А, а не 16? P=U*I*cosf, а он то не 1

Оффлайн PrepsuPatha

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 93
  • Сообщений: 408
  • Country: ua
  • Species decipit - внешность обманчива
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Weldingpump
от разных вводов в одном шкафу разводить нагрузку по автоматам нельзя
Кто Вам такое сказал?
В 1 шкафу можно разместить две секции сборных шин и даже две системы сборных шин.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2010, 20:53:14 pm от PrepsuPatha »
Институт "Днепрогипрошахт"
Руководитель группы проектирования
систем электроснабжения

Андрійка

  • Гость
Цитата: Weldingpump
P=U*I*cosf
P=1.73*U*I*cosf

Оффлайн PrepsuPatha

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 93
  • Сообщений: 408
  • Country: ua
  • Species decipit - внешность обманчива
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Андрійка
P=1.73*U*I*cosf
Для однофазной нагрузки P=I*Uф*cosφ
Для трехфазной нагрузки P=√3*I*Uл*cosφ :)
Институт "Днепрогипрошахт"
Руководитель группы проектирования
систем электроснабжения

 