Автор Тема: Размещение ТП в ж/д  (Прочитано 655 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн eto

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 14
    • Просмотр профиля
    • Awards
Согласно ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.3.3 размещение ТП в ж/д не допускается.

Слышал что есть в каком-то ДБН пункт, который допускает размещение встроенных ТП в ж/д, но найти этоп ДБН немогу.
Помогите ,пож-ста, подтвердите или опровергните (желательно со ссылкой на ДБН) утверждение о возможности размещения встроенной ТП в ж/д

Андрійка

  • Гость
Re: Размещение ТП в ж/д
« Ответ #1 : 16 Марта 2010, 13:47:17 pm »
 ДБН В.2.5-23-2003
2.11 У спальних корпусах різних установ, у дитячих та дошкільних закладах, у навчальних корпусах загальноосвітніх, середніх, вищих навчальних закладів та ПТУ, у закладах охорони здоров'я розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається.
У громадських будинках та спорудах іншого призначення дозволяється розташовувати вбудовані і прибудовані ТП, КТП, ЗРП напругою до 10 кВ.
У житлових будинках, як виняток, допускається розміщення вбудованих і прибудованих ТП з використанням сухих трансформаторів за узгодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду і санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України. Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.

Оффлайн eto

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 14
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Размещение ТП в ж/д
« Ответ #2 : 16 Марта 2010, 14:02:17 pm »
О! велике ДЯКУЮ :)

Оффлайн Бригадир

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 28
  • -Receive: 74
  • Сообщений: 1 362
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Размещение ТП в ж/д
« Ответ #3 : 16 Марта 2010, 17:00:30 pm »
Цитата: Андрійка
Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.
То есть можно возле ванн, кухонь, туалетов, коридоров, лестничных клеток подъездов.

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 124
  • -Receive: 517
  • Сообщений: 2 294
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Размещение ТП в ж/д
« Ответ #4 : 16 Марта 2010, 17:54:53 pm »
Цитата: Бригадир
То есть можно возле ванн, кухонь, туалетов, коридоров, лестничных клеток подъездов
хотя формально ДБН 23 вроде и разрешает подобное, по крайней мере в Кеве, с учетом этих требований можно разместить только электрощитовую. А ТП позволят встроить при наличии "прокладки" из встроенных помещений/паркинга
я знаю не все, а только половину

Оффлайн Андрюха РЗА

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 49
  • -Receive: 82
  • Сообщений: 860
  • Country: ua
  • ООО "Энерджи-Проект" ГИП
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Размещение ТП в ж/д
« Ответ #5 : 17 Марта 2010, 14:15:13 pm »
Цитата: Бригадир
То есть можно возле ванн, кухонь, туалетов, коридоров, лестничных клеток подъездов
хотя формально ДБН 23 вроде и разрешает подобное, по крайней мере в Кеве, с учетом этих требований можно разместить только электрощитовую. А ТП позволят встроить при наличии "прокладки" из встроенных помещений/паркинга
Ну или "технического этажа" ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 