Автор Тема: Помещения зарядных устойств  (Прочитано 487 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Тихомирова

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
    • Awards
Помогите найти схему блокировки для отключения зарядных устройств при прекращении рабрты вентиляции.

Оффлайн Roman3R

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 2 041
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Помогите найти схему блокировки для отключения зарядных устройств при прекращении рабрты вентиляции.
Предусмотреть отдельный шкаф для питания зарядных устройств , если их несколько . В цепи питания этого шкафа установить контактор (пускатель) , контактор включается при работе вентиляции , при отключении вентиляции - контактор отключается .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Андрійка

  • Гость
Цитата: Тихомирова
схему блокировки для отключения зарядных устройств при прекращении рабрты вентиляции.
присоеденяюсь :-[ и что за шкаф...

Оффлайн Roman3R

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 2 041
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Андрійка
и что за шкаф
На личное усмотрение , можно нестандартый и установить там контактор и необходимые коммутационно-защитные аппараты , можно и стандартный , тогда пускатель в кожухе установить отдельно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Тихомирова

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
    • Awards
Может у кого-то есть готовая схема,  посмотреть. Заранее благодарна.

Оффлайн boss

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 20
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 514
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да там схема очень простая....от системы управления вентиляцией береш сухой контакт (на замыкание или размыкание это уже на выбор проектировщика). Заводиш этот контакт в цепь управления контактора либо напрямую либо через промежуточное реле.....вот и все

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.