Автор Тема: Расстояние от телефонного кабеля до опорm  (Прочитано 639 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Generator

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 264
  • Сообщений: 1 302
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) Автор 100 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ситуация следующая: имеется телефонный кабель, проложенный вдоль одной из внутренних стен забора в земле (кабель уже смонтирован), вдоль этой же стены необходимо смонтировать опоры охранного освещения. По ПУЭ (п.2.4.77 и табл. 2.4.5) расстояние от ЛПВ до опоры - 10м =-0 (по ПУЭ местность ненаселенная).
Есть ли нормы уменьшающие это расстояние?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2010, 22:06:33 pm от Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Оффлайн Sergey U.

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 219
  • Сообщений: 816
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Может здесь есть то, что надо табл.7.1

P.S. и таже таблица в  ВНТП 112-92
« Последнее редактирование: 04 Марта 2010, 19:48:12 pm от Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Оффлайн Generator

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 264
  • Сообщений: 1 302
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) Автор 100 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
ВНТП 112-92
ВНТП 112-92 у нас заменен на НТП 112-2000, его и изучаю.
Sergey U. спасибо :thumbsup:.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Оффлайн Generator

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 264
  • Сообщений: 1 302
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) Автор 100 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
посмотрел НТП 112-2000, есть там приложение Д "Минимальные расстояния от кабелей связи, трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений при сближении и пересечении с ними", но как бы это не было парадоксально, про опоры там ни слова ???.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Оффлайн Sergey U.

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 219
  • Сообщений: 816
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Generator
про опоры там ни слова
да в нашем ДБН 360-92 в приложении 8.1 табл.2 то же самое, про опоры ни слова, только для силовых кабелей 0,5м.
   В  ВБН В.2.2-45-1-2004 табл.7.2 расстояние в стесненных условиях 2м (в насел.местности) и 5 м (в ненасел.местн.), при выполнении условия прокладки кабеля в в металлической трубе или покрытии швеллером длиной в обе стороны относительно опоры на расстояние не менее 3 м и все!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Оффлайн Generator

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 264
  • Сообщений: 1 302
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) Автор 100 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Sergey U., в наших ПУЭ стесненые условия распространяются только на населенную мощность, а в ненаселенной - никаких "поблажек"
Вот и "чешу репу" чего делать ????
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Оффлайн sportal

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 35
  • Сообщений: 179
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемый Generator, по опыту согласований, связисты на это расстояние смотрят строго, но их волнует расстояние до заземляющего устройства опоры. Объясняют они свою неуступчивость наводками заземлителя на кабеля связи (даже оптические!)

Оффлайн Generator

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 264
  • Сообщений: 1 302
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) Автор 100 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
связисты на это расстояние смотрят строго, но их волнует расстояние до заземляющего устройства опоры.
sportal, уменьшить расстояние можно или нет ????
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Оффлайн sportal

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 35
  • Сообщений: 179
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Пробуйте договориться со связистами, мне согласовывали 7 м

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер