 Добрый день.
 Нужно ли делать заземление в жилых помещениях и какими нормами руководствоваться при этом?

Оффлайн boss

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 20
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 514
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Заземление чего?

Оффлайн dobrinya

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
    • Awards
 Розеток конечно

Оффлайн boss

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 20
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 514
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Для розеток подключаешь РЕ проводник. В ванной плюс еще делаешь дополнительную систему уравнивания потенциалов (розетки к ней там тоже подключаются).

Оффлайн dobrinya

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
    • Awards
А где в нормах или ПУЭ можно детальней это почитать?

Оффлайн boss

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 20
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 514
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
ПУЭ гл.1.7
ДБН В.2.5-23-2003

Оффлайн Yurik

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 128
  • Сообщений: 1 188
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) II по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
В дополнении к выше сказанному ДБН В.2.5-23-2003:
5.29 У всіх будинках та спорудах лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і однофазних стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватись трипровідними (L-, N- і РЕ-провідники). N- і РЕ-провідники повинні мати відповідне кольорове або інше маркування.

Оффлайн dobrinya

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если я правильно понял ПУЭ, в квартирах используется система TN-S?

Оффлайн Yurik

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 128
  • Сообщений: 1 188
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) II по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Из ДБНа:
2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, будинках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
Т.к. у вас будут УЗО (если я правильно понял по другим темам), то у вас везде будет TN-S

Оффлайн boss

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 20
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 514
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: dobrinya
Если я правильно понял ПУЭ, в квартирах используется система TN-S?
TN-С-S во всем здании используется

Оффлайн Бригадир

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 28
  • -Receive: 74
  • Сообщений: 1 362
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
dobrinya, вот не хочешь ты документы читать. Не такой он и большой ДБН. >:(

Оффлайн dobrinya

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Бригадир
Не такой он и большой ДБН.
Насколько я понимаю, то основной документ все таки ПУЭ, а он для непосвященных является очень нелегким для понимания. Нужно хотя бы техническое образование иметь или специальное, а такового я, к сожалению, не имею.

Оффлайн NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 92
  • -Receive: 169
  • Сообщений: 2 099
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Просмотр профиля
    • RadioCompaS
    • Awards
Прошу у всех прощение за оффтоп...
dobrinya, на этом основана все электрика вокруг нас, это как азбкуа. Не зная основ, изложенных сухим не литературным языком тяжело вооообще что-либо "организовать". Когда электрикой занимаются люди с театральным образованием, это может привести к не очень приятным последствиям (взрыв, пожар и не дай Бог смерть людей). Похвально, что люди далекие от электричества пытаются разобраться в этой не легкой науке. Но я считаю, что серьезными делами должны заниматься специалисты в этой области. ИМХО. dobrinya, не обижайтесь на мое высказывание, форумчане в любом случае помогут Вам разобраться в любых Ваших вопросах.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Оффлайн dobrinya

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
    • Просмотр профиля
    • Awards
NeON2K, я прекрасно знаю что по-другому нельзя, что подобные нормы должны быть таковыми, во избежание аварий и недоразумений. Меня просто удивляет, что некоторые, имея статус эксперта, не понимают что мне очень сложно в таких документах разобраться и найти из 700 страниц ПУЭ и нескольких сотен страниц ГОСТов несколько нужных абзацев, хотя я за неделю их по несколько раз прогонял. Ведь эти некоторые сами когда-то таковыми были, да и на сегодняшний день являются полными профанами в других областях. И их многолетнее знание электрики не дает права тыкать мне в каждой теме на мою некомпетентность в данном вопросе.

Оффлайн NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 92
  • -Receive: 169
  • Сообщений: 2 099
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Просмотр профиля
    • RadioCompaS
    • Awards
Цитата: dobrinya
Меня просто удивляет, что некоторые, имея статус эксперта, не понимают что мне очень сложно в таких документах разобраться и найти из 700 страниц ПУЭ и нескольких сотен страниц ГОСТов несколько нужных абзацев, хотя я за неделю их по несколько раз прогонял. Ведь эти некоторые сами когда-то таковыми были, да и на сегодняшний день являются полными профанами в других областях. И их многолетнее знание электрики не дает права тыкать мне в каждой теме на мою некомпетентность в данном вопросе.

Разрешаю тыкать экспертов носом в п.4.3.7 Правил форума  :D
Как-то так...