Автор Тема: Отключающая способность  (Прочитано 740 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн beatle

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 77
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Просматривал каталог низковольтного оборудования Moeller. Там есть автоматические выключатели PLHT (промышленная серия) И вот на что я обратил внимание

Отключающая способность для характеристики C:
In = 20-63 A      25 кA
In = 80-100 A    20 кA
In = 125 A         15 кA

Чем больше номинальный ток, тем меньше значение отключающей способности. Интересно, в связи с чем получается такая обратна зависимость? В чем фишка?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 21:40:44 pm от beatle »
Действовать согласованно — главная задача электриков

Оффлайн Yurik

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 128
  • Сообщений: 1 188
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) II по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
beatle, это не только у Moeller, у других тоже есть. Скорее всего связано с тем, что используется один и тот же конструктив автомата.

Оффлайн Andrey59

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 67
  • Сообщений: 288
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Возможно из-за того что у меньших номиналов время отключения кз выше (что вытекает из время-токовых характеристик) и возможно ток не успевает достичь максимума, к тому же при большей площади контактов возможность их сваривания выше.
Сначала ищешь справедливость ... потом новое место работы

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 124
  • -Receive: 517
  • Сообщений: 2 294
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Andrey59
у меньших номиналов время отключения кз выше
наверно все таки имелось в виду "время отключения кз меньше"?
я знаю не все, а только половину

Оффлайн Andrey59

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 67
  • Сообщений: 288
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Примерно так ... выше-лучше-быстрее  :)
Сначала ищешь справедливость ... потом новое место работы

Оффлайн Русс

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 51
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 175
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Подскажите,пожалуйста, а если отключающая способность 6кА,то автомат отключится при КЗ-3,5кА и еще,что он будет делать если КЗ-12кА?
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Онлайн O.S.

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 230
  • Сообщений: 1 470
  • Country: ua
  • Awards III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
При 3,5 кА відключить; при 12 кА не відключить і буде горіти разом з іншими елементами мережі (а якщо пощастить, то КЗ відключить автомат рівнем вище, правда не так швидко, як хотілося б)

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер