Нашел в Интернете такие вот требования к монтажу электрощита:

Цитировать
•   Все соединения в щитах производятся обычно одножильным проводом, сечением не менее 4 кв.мм (типа ПВ 1-4), с обязательной стандартной расцветкой.
•   Концы гибких многожильных проводников должны опаиваться либо оснащаться наконечниками
•   Автоматические выключатели нагрузок, устройства защитного отключения (УЗО) устанавливаются в верхней части щита, а нулевая и защитная колодки в нижней;
•   Автоматические выключатели нагрузок должны быть расписаны по нагрузкам (например, «розетки пом.1-3», «освещение зала» и т.п.);
•   Все отходящие фазные провода распределительной сети должны подключаться к соответствующим автоматическим выключателям, но не более, чем два провода под один винтовой зажим;
•   Защитные проводники (желто-зеленые) объединяются на защитной колодке, которая соединяется также с болтом заземления щита;
•   Количество нулевых колодок определяется из проекта.

Предлагаю  дополнить и расширить указанные пункты. Вообще, давайте в этой теме обсудить все тонкости, хитрости и технологию сборки Электрического ЩИТА  или НКУ.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 19:28:33 pm от beatle »
Действовать согласованно — главная задача электриков

Оффлайн UR5EPM

  • Стажер
  • **
  • Спасибо
  • -Given: 8
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 32
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Поднята интересная тема! Кое что о схемах соединений читайте http://eom.com.ua/index.php/topic,5335.0.html

Оффлайн sashkomtm

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 39
  • -Receive: 91
  • Сообщений: 733
  • Country: ua
  • Awards I по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: beatle
а нулевая и защитная колодки в нижней

Сьогодні купив два різних щита. Місця для кріплення нульових колодок зверху.    ;)

Оффлайн MIXAJIbI4

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 188
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: beatle
•   Все соединения в щитах производятся обычно одножильным проводом, сечением не менее 4 кв.мм (типа ПВ 1-4), с обязательной стандартной расцветкой.
Бред написан. Одножильный провод используется крайне редко современными компаниями. А сечение выбирается по току, а не просто так. Я что, вторичку должен делать 4кв?? Как такой провод войдет в контроллер?
Цитата: beatle
а нулевая и защитная колодки в нижней
Они устанавливаются там, где это наиболее разумно. Например, если все приемники шинки N или PE находятся сверху, то и сама шинка ставится сверху. легче протянуть один провод на верх, чем пару десятков.
Цитата: beatle
•   Все отходящие фазные провода распределительной сети должны подключаться к соответствующим автоматическим выключателям, но не более, чем два провода под один винтовой зажим
Это правильно, но надо добавить, что провода должны иметь одинаковое сечение, либо зажаты под один наконечник.

Оффлайн SKlim

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 34
  • -Receive: 63
  • Сообщений: 404
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
У меня сложилось впечатление, что это требования к какому-то конкретному щиту. Наверное, применительно к конкретному проекту, вполне обоснованные. Но использовать их как образец на все  случаи жизни не стоит. Особенно монтаж в щите жесткикими проводами.

Оффлайн gesper

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 155
  • Country: ru
  • 404@a404.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
+1 к словам SKlim

Жесткий провод при сборке щита - неудобен
Концы гибких многожильных проводников должны опаиваться либо оснащаться наконечниками - Пайка, сложный и трудоемкий процес. Хорошо опаять сможет не каждый. Времени на это много уходит. Обжим в наконечники лучше и выгодней по скорости.

а нулевая и защитная колодки в нижней;- У шкафов, определенных серий имеющих колодки установленные с завода изготовителем шинки ставяться сверху или сбоку.

  Автоматические выключатели нагрузок должны быть расписаны по нагрузкам (например, «розетки пом.1-3», «освещение зала» и т.п.);-Удобней на дверце шкафа иметь схему электрощита, а сами автоматы при этом маркируются по маркировке схему... QF1, QF2, QA1, QA2,...

Защитные проводники (желто-зеленые) объединяются на защитной колодке, которая соединяется также с болтом заземления щита;
У пластиковых шкафов такого болта нет.
PS: Украинский не понимаю.

Оффлайн beatle

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 77
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
+1 к словам SKlim

Жесткий провод при сборке щита - неудобен
Концы гибких многожильных проводников должны опаиваться либо оснащаться наконечниками - Пайка, сложный и трудоемкий процес. Хорошо опаять сможет не каждый. Времени на это много уходит. Обжим в наконечники лучше и выгодней по скорости.


А почему бы не использовать провод ПВ-3?
Действовать согласованно — главная задача электриков

Оффлайн gesper

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 155
  • Country: ru
  • 404@a404.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
+1 к словам SKlim
Жесткий провод при сборке щита - неудобен
Концы гибких многожильных проводников должны опаиваться либо оснащаться наконечниками - Пайка, сложный и трудоемкий процес. Хорошо опаять сможет не каждый. Времени на это много уходит. Обжим в наконечники лучше и выгодней по скорости.
А почему бы не использовать провод ПВ-3?
Пишется помойму ПВ3.  И говоря
Цитировать
"Жесткий провод при сборке щита - неудобно"

о нем и думал. Собирать шкаф с применением ПВ3 удобно. Проверил на своей шкуре.
PS: Украинский не понимаю.

Оффлайн beatle

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 77
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
о нем и думал. Собирать шкаф с применением ПВ3 удобно. Проверил на своей шкуре.

ПВ3 - одножильный многопроволочный (согласно ГОСТ 22483-77) медный провод с ПВХ изоляцией. У него токопроводящая жила: медная,повышенной гибкости (3 класс). Поэтому ее легко использовать в качестве сборки НКУ.
А кто-нибуди встречал провод ПВ3 одножильный однопроволочный:)

Действовать согласованно — главная задача электриков

Оффлайн gesper

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 155
  • Country: ru
  • 404@a404.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
о нем и думал. Собирать шкаф с применением ПВ3 удобно. Проверил на своей шкуре.

ПВ3 - одножильный многопроволочный (согласно ГОСТ 22483-77) медный провод с ПВХ изоляцией. У него токопроводящая жила: медная,повышенной гибкости (3 класс). Поэтому ее легко использовать в качестве сборки НКУ.
А кто-нибуди встречал провод ПВ3 одножильный однопроволочный:)
называется ПВ1
PS: Украинский не понимаю.

Оффлайн beatle

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 77
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: beatle
•   Все соединения в щитах производятся обычно одножильным проводом, сечением не менее 4 кв.мм (типа ПВ 1-4), с обязательной стандартной расцветкой.

Бред написан. Одножильный провод используется крайне редко современными компаниями. А сечение выбирается по току, а не просто так. Я что, вторичку должен делать 4кв?? Как такой провод войдет в контроллер?



Провод марки ПВ(1-4) бывает только одножильным. А вот сама токопроводящая жила может быть как однопроволочной так и многопроволочной.


Однопроволочный

многопроволочный
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 10:22:33 am от ZoloS9479 »
Действовать согласованно — главная задача электриков

Оффлайн beatle

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 77
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать
•   Все соединения в щитах производятся обычно одножильным проводом, сечением не менее 4 кв.мм (типа ПВ 1-4), с обязательной стандартной расцветкой.

Я что, вторичку должен делать 4кв?? Как такой провод войдет в контроллер?

Существует две основные цепи НКУ (или щитовом оборудовании):

Главная цепь НКУ- все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для передачи и распределения электрической энергии.
Вспомогательная цепь НКУ(вторичка)- все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования, обработки и передачи информации и т.п., которая не является основной цепью.

При сборке НКУ очень часто используются вторичные цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты. Так вот, электропроводки вспомогательных цепей должны соответствовать требованиям главы 3.4 "Вторичные цепи" (ПУЭ), а прокладка кабелей-требованиям главы 2.3 "Правил устройства электроустановок".
 
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 14:57:49 pm от beatle »
Действовать согласованно — главная задача электриков

Оффлайн beatle

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 77
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Согласно ПУЭ, глава 3.4

Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых устройств не допускается.

Интересно, а к главным цепям НКУ это требование распространяется?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 16:49:15 pm от beatle »
Действовать согласованно — главная задача электриков

Оффлайн devchonka

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 35
  • -Receive: 114
  • Сообщений: 1 094
  • Country: ru
  • ведущий инженер-проектировщик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
это ничем не поможет?  :)
ГОСТ_51778_2001_Щитки_распределительные

еще есть ГОСТ_Р_51732_2001_ВРУ_жилых_обществ_зданий (не выложу, размер большой)  :(

там ответы на все вопросы в теме  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Оффлайн beatle

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 77
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: devchonka
это ничем не поможет? 
ГОСТ_51778_2001_Щитки_распределительные
Спасибо. Я вот все ищу украинский аналог русского ГОСТ_51778_2001_Щитки_распределительные. Но пока безрезультатно.  :(