Автор Тема: однолинейная схема с ПЗР  (Прочитано 4357 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн owl

  • Стажер
  • **
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 45
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Ответ #15 : 17 Августа 2010, 21:22:34 pm »
Сталкиваюсь постоянно с проблемой установки ПЗР
при этом обратите внимание на такие моменты:
ПЗР разных производителей отличаются кроме цены еще и алгоритмом реализованным в схеме
на однофазном это особого значения не имеет (хотя когда  в ТУ разрешенная мощность для абонента  к примеру 2 кВт а домик у заказчика метров эдак 200 с полным фаршем в общем щиток представляете и номина вводног автомата тоже)
а вот в трехфазном существенно и очень.
попробую ответить по пунктам
1 самый простой ПЗР отсекает по превышению тока для 2 кВт это 10 А и  вводной автомат 16А все...
2 ПЗР понавороченей усредняет токовую нагрузку по времени и позволяет кратковременное  трехкратное превышение тока отсечка токовая и тепловая вводной автомат 25А что уже более приемлемо.
3 Крутой ПЗР позволяет настроить ток отсечки время задержки по пиковому превышению отправить СМС главному инженеру инспектору надзора итд. вводной автомат любого номинала
4 трехфазный подвержен тем-же проблемам особое внимание обратите на возможность суммировани нагрузок по фазам отдельно (что позволяет подключать однофазную нагрузку с перекосом фаз)
Исполнение ящичное
  есть с установкой на опоре на высоте 5-6 метров с вводным рубильником и возможностью отключения спец штангой
 есть ящичные антивандальные с местом для счетчика такие ставлю если в ТУ прописана внешняя установка с свободным доступом инспектора например в нише на фасаде здания автомойки
есть боксовое с внешними трансформаторами тока - установка внутри помещений (щитовой)
обратите также внимание на то, что разделение рабочего и защитного нулей происходит в ПЗР или до него

в прикрепленном файле бюджетный ПЗР одного из производителей с схемами подключения

Оффлайн owl

  • Стажер
  • **
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 45
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Ответ #16 : 18 Августа 2010, 11:36:14 am »
к стати, народ, забыл спросить:
Как вы решаете в своих проектах проблему подключения конфликтующих с точки зрения надежности с ПЗР пожарной сигнализации, Аварийным эвакуационным освещением, или охранкой в конце концов?!!
а ИСЧЕ (правда не в этой ветке) есть такая гадость как пожаротушение, системы микроклимата и станки с ЧПУ которые сбиваются при отключении

Оффлайн Yurik

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 128
  • Сообщений: 1 188
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) II по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Ответ #17 : 18 Августа 2010, 11:46:30 am »
owl, я честно говоря в первый раз слышу, чтобы ПЗР ставили на пром. предприятия (это к станкам с ЧПУ), а также на офисные здания. В основном это жилые дома. Хотя в последнее время вообще не сталкиваюсь с установкой ПЗРа, в основном просто автомат на выделенную мощность.
По поводу пожарной сигнализации и пожаротушения. Для них должен быть предусмотрен доп. источник питания (будто ДЭС, ИБП или аккумуляторы).

Оффлайн owl

  • Стажер
  • **
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 45
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Ответ #18 : 18 Августа 2010, 12:17:26 pm »
Цитировать
я честно говоря в первый раз слышу, чтобы ПЗР ставили на пром. предприятия
извините если некорректно выразился в моем случае это коснулось частного предпринимателя который в частном секторе на своем участке построил автосервис с автомойкой, А ПЗР ему влупили так как старые перегруженные сети, а новое подключение к РП получится золотым
PS: для охранной сигнализации исчезновение внешнего питания является тревожным событием
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 12:23:45 pm от owl »

Оффлайн Yurik

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 36
  • -Receive: 128
  • Сообщений: 1 188
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) II по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Ответ #19 : 18 Августа 2010, 12:22:49 pm »
owl, ну тогда стоит в щите автосервиса установить реле приоритетных нагрузок. И отключать не важных потребителей в первую очередь. Это уже немного другая задача. Если реле дорого, то штрафовать сотрудников которые одновременно включают несколько мощных потребителей.

Оффлайн Aksikus

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 128
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Ответ #20 : 01 Сентября 2010, 16:37:05 pm »
Вопрос по теме: по ТУ заставляют ставить счетчики с возможностью ограничения по мощности и РЭСы сразу указывают на SMARTы. Но цены уних выше. Какой второй вариант кто-нибудь подскажет для выполнения условий ограничения по потребляемой нагрузке. Первый:-ПЗР,  любой счетчик, второй-SMART c функцией ограничения, а еще?

Оффлайн Нкушник

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 46
  • Сообщений: 218
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Ответ #21 : 02 Сентября 2010, 04:01:10 am »
А чтот такое ПЗР
Впервые слышу
Может быть я отстал
Казаков Анатолий Тимофеевич
Гл.специалист по НКУ отдела Электромеханики и Автоматики ОАО"КУЗБАССГИПРОШАХТ"
Россия город Кемерово
С 53 летним стажем проектной работы в области
силового электрооборудования,КИП и А

Оффлайн ZoloS9479

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 225
  • -Receive: 1123
  • Сообщений: 2 184
  • Country: ua
  • Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Ответ #22 : 02 Сентября 2010, 08:28:40 am »
Цитата: Нкушник
А чтот такое ПЗР

http://eom.com.ua/index.php/topic,1859.0.html
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков

Оффлайн Aksikus

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 128
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: однолинейная схема с ПЗР
« Ответ #23 : 02 Сентября 2010, 12:18:45 pm »
Поясните мне, как работает выключение при превышении лимита мощности в счетчике Smart  непрямого включения, и есть ли такая функция в таком варианте включения.

Lucy

  • Гость
Добрый день! а у кого нибудь есть схема монтажа ПРЗ  как  тут http://www.zprom.ru/info.html. только надо для Сип 0,4 не пойму как он будет заходить в эту коробку.

Онлайн *Андрей*

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 164
  • -Receive: 93
  • Сообщений: 883
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день! а у кого нибудь есть схема монтажа ПРЗ  как  тут http://www.zprom.ru/info.html. только надо для Сип 0,4 не пойму как он будет заходить в эту коробку.

Через два специальные отверстия внизу коробки и двух заглушек, обхватывающих СИП на входе и выходе в коробку.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 11:42:21 am от *Андрей* »

Lucy

  • Гость
Через два специальные отверстия внизу коробки и двух заглушек, обхватывающих СИП на входе и выходе в коробку.
то есть он входит и выходит от туда снизу?

Оффлайн Torro

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 68
  • Сообщений: 330
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Подправьте, пожалуйста ссылку в "Ответ #24 : Сегодня в 11:18:36". Там точка в конце ссылки лишняя

Онлайн *Андрей*

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 164
  • -Receive: 93
  • Сообщений: 883
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
то есть он входит и выходит от туда снизу?
Раз уж вход показан снизу, то и выход там же должен быть.

Lucy

  • Гость
Подправьте, пожалуйста ссылку в "Ответ #24 : Сегодня в 11:18:36". Там точка в конце ссылки лишняя

не получается  :( если только так - http://www.zprom.ru/info.html

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер