Автор Тема: аварийное освещение в жилых зданиях  (Прочитано 1150 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ni

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 24
    • Просмотр профиля
    • Awards
 Народ подскажите плиз, кто как делает освещение лестничных клеток, лифтовых холлов и выходов из жилых зданий,
в частности интересует подключение линий аварийного освещения на ВРУ?
 Согласно ДБН 2,5-23 п.5,11 требуют ставить отдельный щиток для аварийного освещения, хотя раньше в экспертизе
прокатывало питание эвакуационного освещения лестничных клеток и выходов прямой линией от автоматики ВРУ.
Помогите разобраться.   

Оффлайн blak

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 64
  • Сообщений: 240
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Имеется ввиду отдельно от рабочего освещения. Если в ВРУ нет груповых автоматов рабочего освещения, то можна питать аварийное освещение прямо с ВРУ.

Оффлайн boss

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 20
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 514
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
ДБН В.2.5-23 п.5.7:
"У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках підприємств лінії живлення мережі робочого і аварійного освітлення.......повинні бути самостійними, починаючи від ВРП або ГРЩ"

Оффлайн Ni

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 24
    • Просмотр профиля
    • Awards
тогда я полагаю щиток управления АО расположить рядом с ВРУ в щитовой и запитать от блока автоматического управления освещением, только от разных секций с рабочим освещением?

Оффлайн Бригадир

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 28
  • -Receive: 74
  • Сообщений: 1 362
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я АВР ставлю.

Оффлайн Ni

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 24
    • Просмотр профиля
    • Awards
Бригадир, а можешь что нибудь для примера, глянуть  :-[

Оффлайн Бригадир

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 28
  • -Receive: 74
  • Сообщений: 1 362
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
АВР есть автоматический ввод резерва.

Оффлайн ZoloS9479

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 225
  • -Receive: 1123
  • Сообщений: 2 184
  • Country: ua
  • Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Ni
для примера, глянуть
http://eom.com.ua/index.php/topic,1192.0.html
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков

Оффлайн Ni

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 24
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Бригадир
АВР есть автоматический ввод резерва
=-0
 Взял ВРУ 1-49-03 просто интересно авр, для аварии, подключать к автоматам разных секций или есть требования конкретные (типа к вводным зажимам) ???

Оффлайн Ni

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 24
    • Просмотр профиля
    • Awards
ZoloS9479, огромное спасибо! :thumbsup:

Оффлайн AleksandrPol

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 63
  • -Receive: 56
  • Сообщений: 618
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
ДБН В.2.5-23 п.5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
При цьому самостійний щит або окрема панель повинні приєднуватись до зовнішніх ліній живлення перед ввідними комутаційними апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі.
Панелі щита протипожежних установок повинні мати червоне пофарбування.
За наявності в будинках і спорудах ліфтів для транспортування пожежних підрозділів їх живлення слід виконувати від вказаного щита або панелі.
Входите тесными вратами

Оффлайн Roman3R

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 2 041
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
ДБН В.2.5-23 п.5.15 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
Треба звернути увагу що там мова іде лише про незадимлювані сходові клітки і не стосується звичайних сходових кліток .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Ni

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 24
    • Просмотр профиля
    • Awards
 Лестничные клетки - обычные, но
ДБН В.2.5-23 п5.11 Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних кіл (наприклад сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається.
 Так как быть?
Будут ли самостоятельные линии от ВРУ(ГРЩ) для АО, контроля загазованности (через ББП) исключением для этого пункта?
 

Оффлайн ZoloS9479

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 225
  • -Receive: 1123
  • Сообщений: 2 184
  • Country: ua
  • Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ni, а на один пункт выше:
5.10   Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться при двух вводах в здание или сооружение - от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ?

"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков

Онлайн O.S.

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 230
  • Сообщений: 1 470
  • Country: ua
  • Awards III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я так зрозумів, що живлення АО та РО може бути від ВРП (п. 5.10), але апарати керування АО та РО не дозволяється розташовувати в спільному ВРП (п. 5.11). А апаратом керування може бути не тільки автомат в ВРП, а і сутінковий вимикач скажімо чи просто вимикач.  

 