Автор Тема: установка дополнительного автомата для отключения стояка  (Прочитано 414 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн SKIner

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 54
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 75
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Суть вопроса такова: надо ли вообще устанавливать авт. выключатель стояка (кроме выключателя на ВРУ, защищающего данный стояк) например на 2 эт (1-не жилой), и какой у этого смысл, ведь он фактически дублирует автомат на ВРУ?

Оффлайн ZoloS9479

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 225
  • -Receive: 1123
  • Сообщений: 2 184
  • Country: ua
  • Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
    • Просмотр профиля
    • Awards
данное требование применяется в случае если у Вас к одной питающей линии присоединяется несколько стояков, вот тогда в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат (п.7.14 СП 31-110-2003).
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков

Оффлайн Бригадир

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 28
  • -Receive: 74
  • Сообщений: 1 362
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
SKIner, пройдись по разделу "Жилые здания".
http://eom.com.ua/index.php/topic,62.90.html

 