Автор Тема: Освещение подземной галереи (конвеер)  (Прочитано 505 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gagauz_S

  • Стажер
  • **
  • Спасибо
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 40
    • Просмотр профиля
    • Awards
Скажите пожалуйста какие можно применить светильники на 42 В в подземной галерее конвеера? Питание светильников идёт от ТСЗИ 380/42

Оффлайн Roman3R

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 2 041
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Світильники на 220 В з лампами 42 В і відповідним ступенем захисту IP .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн tuilri

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 420
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Подземная галерея конвейера является особоопасным помещением( по опасности поражения электрическим током). Там необходимо применять напряжение 12В. Светильник на 12В мощностью 60Вт - ВРН-60. Скорей всего это пожароопасное помещение. Поэтому с IP54. И трансформатор сильно мощный и громоздкий. Я обычно использую ЯТП-0,25 220/12(24,36), мощностью 0,25 кВА.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 21:48:22 pm от tuilri »

Оффлайн Roman3R

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 2 041
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: tuilri
Светильник на 12В мощностью 60Вт - ВРН-60
Це переносний вибухозахищений світильник . Ставити необхідно світильники стаціонарні а не переносні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн tuilri

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 420
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
А зачем там стационарные на 42В ?? Для освещения галереи конвейера я применяю как стационарные -светильники на 220В а понижающий трансформатор необходим лишь для устроуства ремонтного освещения согласно ПУЕ от розеток с пониженным напряжением 12(24,36)В.

Оффлайн erika24

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 250
  • -Receive: 42
  • Сообщений: 489
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: tuilri
с пониженным напряжением 12(24,36)В.
именно 24В,
ПУЭ 6.1.17. Для живлення переносних світильників у приміщеннях з підвище-ною небезпекою та особливо небезпечних слід застосовувати напругу не бі-льше ніж 24 В.
Цитата: tuilri
как стационарные -светильники на 220В
через УЗО

ПУЭ 6.1.16. ...У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних допускається напруга до 220 В, у цьому разі необхідно передбачати захисне вимкнення лінії при струмі витоку до 30 мА або живлення кожного світильника за допомогою розділового трансформатора (розділовий трансформатор може мати кілька електрично не пов'язаних вторинних обмоток)...

Оффлайн Roman3R

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 24
  • -Receive: 481
  • Сообщений: 2 041
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: erika24
ПУЭ 6.1.16
В цьому пункті іде мова про місцеве а не загальне освітлення . Для загального освітлення необхідно користуватися п.6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, 
необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использовать светильники класса защиты 1, в этом случае цепь оборудуют устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Тут іде мова про напругу 220 В .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн erika24

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 250
  • -Receive: 42
  • Сообщений: 489
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
спасибо :) поправили  ;) я об применении на групах УЗО так как светильники в основном класса 1

Оффлайн tuilri

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 43
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 420
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Roman3R:thumbsup: сколько передалал таких объектов а такого не знал!

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер