можно ли располагать эл.стояк через стенку с жилой комнатой?

Оффлайн ZoloS9479

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 225
  • -Receive: 1123
  • Сообщений: 2 184
  • Country: ua
  • Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: электрический стояк
« Ответ #1 : 02 Сентября 2010, 14:34:24 pm »
можно ли располагать эл.стояк через стенку с жилой комнатой?
http://eom.com.ua/index.php/topic,62.msg25785.html#msg25785
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков

Оффлайн aleks

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 14
  • -Receive: 32
  • Сообщений: 537
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: электрический стояк
« Ответ #2 : 02 Сентября 2010, 14:54:02 pm »
 :)
в моем случае между комнатой и стояком будет стена 250мм. таким образом, сети будут проходить не в стене и не по стене, а за стенкой.
я запретов не нашел. значит, можно?

Оффлайн ZoloS9479

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 225
  • -Receive: 1123
  • Сообщений: 2 184
  • Country: ua
  • Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: электрический стояк
« Ответ #3 : 02 Сентября 2010, 14:59:38 pm »
ИМХО
Цитата: aleks
значит, можно
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков

Оффлайн CC19

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 20
  • -Receive: 103
  • Сообщений: 527
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: электрический стояк
« Ответ #4 : 02 Сентября 2010, 15:35:55 pm »
Цитата: aleks
в моем случае между комнатой и стояком будет стена 250мм. таким образом, сети будут проходить не в стене и не по стене, а за стенкой.
Что-то я не понял, это как? :-[
Этот пункт не нарушаете:?
5.19 .....

Силові мережі не повинні проходити по стінах житлових кімнат.

Онлайн O.S.

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 230
  • Сообщений: 1 470
  • Country: ua
  • Awards III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: электрический стояк
« Ответ #5 : 02 Сентября 2010, 16:20:09 pm »
"по стінах" і "в стінах" -- все ж різниця є. Тим більше 250 мм -- досить нормальна відстань. Тому імхо можна. Тим більше я підняв деякі старі проекти, і там таке зустрічається (а проекти пройшли експертизу)

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 124
  • -Receive: 517
  • Сообщений: 2 294
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: электрический стояк
« Ответ #6 : 02 Сентября 2010, 18:12:48 pm »
Да и запрет существует, насколько я помню, из-за недоступности стояков для обслуживания (в таком варианте прокладки), а здесь такой проблемы нет
я знаю не все, а только половину

Оффлайн CC19

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 20
  • -Receive: 103
  • Сообщений: 527
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: электрический стояк
« Ответ #7 : 03 Сентября 2010, 10:01:10 am »
Думаете эл.магн. излучение здесь не при чем? Как-то не хорошо спать в пол метра от стояка.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 10:05:35 am от CC19 »

Оффлайн Electrician

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 124
  • -Receive: 517
  • Сообщений: 2 294
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: электрический стояк
« Ответ #8 : 03 Сентября 2010, 10:22:10 am »
Цитата: CC19
Думаете эл.магн. излучение здесь не при чем?
думаю, тем более, если спать, то как правило, ночью  :). А ночью ток в стояках минимальный. К тому же система трехфазная, симметричная и я думаю, поля не будут такой (опасной) интенсивности. Да и часть трассы наверно в трубах проходит (вероятно, стальных)
я знаю не все, а только половину

Оффлайн aleks

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 14
  • -Receive: 32
  • Сообщений: 537
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: электрический стояк
« Ответ #9 : 06 Сентября 2010, 17:29:51 pm »
спасибо всем откликнувшимся... :thumbsup:
я так понял, что запрета нет.
по поводу полей и труб - поля не знаю, а трубы - в проекте будут металлические но сделают в пластике скорее всего  :)

 