Пытался монтажникам раскинуть схему бездозового монтажа. Разные уровни линий - разные высоты проводки.

Оффлайн Nick_O_Lay

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 8
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 64
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если так уж не хочется использовать ответвительные коробки, то можете использовать "орешки", но их тоже надо где-то размещать.

Оффлайн yikell

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 57
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Еще есть вариант когда с каждого отдельно включаемого светильника (группы светильников) кабель тянется на щит и с каждого выключателя (кнопки) на щит на шину управления... Это в основном когда система умный дом. Ну конечно кабеля расходуется намного больше.

Оффлайн kurdagan

  • Стажер
  • **
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 6
  • Сообщений: 48
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
А для чего все это?
На сколько я понимаю данная технология применяется в монолитном строительстве, может еще где. Видел эскизы такой разводки. Целесообразность ее применения надо решать для себя индивидуально или для заказчика.
Для рядового электрика, если он не знает что такая разводка сделана безусловно будет не малый гемор разобраться что к чему и почему именно так?

Оффлайн yikell

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 57
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: kurdagan
Для рядового электрика, если он не знает что такая разводка сделана безусловно будет не малый гемор разобраться что к чему и почему именно так?
Это не повод от того чтобы отказаться от такой проводки, значит нужно кому то научить электрика или другого найти которому будет не "гемор".

Оффлайн yikell

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 57
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Классическая схема разводки электропроводки

По классической схеме электропроводка кладется с использованием разветвительных коробок скрытого, либо открытого (накладного) монтажа. То есть от автоматического выключателя, расположенного в этажном (либо квартирном) электрическом щитке, проводом нужного сечения, силовая линия электроснабжения ведется последовательно от коробки к коробке, и далее до оконечных устройств потребления электроэнергии.


Большинство старых проектов электроснабжения сделано именно так. Существуют определенные минусы при таком монтаже. Самый значительный в том, что каждая коробка — это элемент электрической сети, к которому должен быть доступ, а это значит, что обои на них не наклеишь, в обратном случае их придется отрывать при возникновении неисправности, либо ставить заглушки, а это портит внешний вид.

Рисунок 1. Классическая схема разводки электропроводки в системе электроснабжения и освещения
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 15:44:46 pm от yikell »

Оффлайн yikell

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 57
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Схема разводки электропроводки «звезда»

По схеме «звезда» электропроводка кладется без разветвительных распаячных коробок, т.е. из схемы они выпадают. Если коробки не устанавливать, а проложить кабели напрямую от розеток к автоматическим выключателям, то тем самым мы избегаем дополнительного сопротивления проводов на участках их соединений.

Такой способ прокладки электропроводки играет немаловажную роль и в пожаробезопасности помещения. К тому же и помещения выглядят более эстетично. К потребителям электроэнергии большой мощности проводятся отдельные линии, напрямую идущие в электрический щит на выделенные под них автоматические выключатели.

Рисунок 2. Схема разводки электропроводки «звезда»

Оффлайн uksusXIII

  • Эксперт
  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 58
  • -Receive: 63
  • Сообщений: 806
  • Country: ua
  • Электромонтаж промышленных объектов
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Мне кажется,что при приведенном выше способе монтажа проводки пожароопасность только увеличится!При монтаже розеток шлейфом (при соединении каждого участка шлейфа будь-то на контактах самой розетки,будь-то в установочной коробке скруткой или коннектором),Вы никогда не добьетесь такого-же качественного соединения как в разветвлительной коробке-в ней это сделать гораздо проще и удобнее:скрутки будут длиннее,места для укладки скруток больше,изоляцию скруток выбирать можно любую, обслуживать гораздо приятнее... Думаю такой способ проводки приемлем только при индивидуальном пожелании заказчика,когда ему не хочется портить внешний вид стен видом крышек разветвлительных коробок.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промышленных объектов!

Оффлайн Бригадир

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 28
  • -Receive: 74
  • Сообщений: 1 362
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: yikell
Схема разводки электропроводки «звезда»
В электрике это называется радиальная схема.
Цитата: uksusXIII
Вы никогда не добьетесь такого-же качественного соединения как в разветвлительной коробке-в ней это сделать гораздо проще и удобнее:скрутки будут длиннее,места для укладки скруток больше,изоляцию скруток выбирать можно любую, обслуживать гораздо приятнее...
А если вы все спаяете паяльником, правильно выберете сечение проводов и защитные автоматы, то "дозы" можно навсегда похоронить под штукатуркой.

Оффлайн Леонідович

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 61
  • -Receive: 9
  • Сообщений: 208
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Бригадир
А если вы все спаяете паяльником, правильно выберете сечение проводов и защитные автоматы, то "дозы" можно навсегда похоронить под штукатуркой.
Згідний на всі 100%.
На практиці бачив проводку, в якої магістраль виконана на висоті 450-500мм від рівня підлоги (п.5.35.в. ДБН В.2.5-23-2003 дозволяє), на тій же висоті розетки і поруч розподільні коробки, трохи вище - вимикачі.
Мені сподобалось, що економиться провід в порівняні з прокладкою зверху, не треба лізти кудись наверх до розподільної коробки (коробки добре обслуговуються сидячи на підлозі  :)), можна їх заклеїти шпалерами і завжди знайти, знаючи що вони находяться поруч (справа або зліва) від розетки.
Але діти можуть до них добратися. ;)
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 19:04:32 pm от Леонідович »
В каждой шутке есть доля шутки

Оффлайн Бригадир

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 28
  • -Receive: 74
  • Сообщений: 1 362
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Леонідович
коробки добре обслуговуються сидячи на підлозі
, но горизонтальным участкам мешают дверные.

Оффлайн O.S.

  • Гуру
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 91
  • -Receive: 230
  • Сообщений: 1 470
  • Country: ua
  • Awards III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: Бригадир
но горизонтальным участкам мешают дверные.

а ще радіатори опалення (під вікнами і не тільки), ну і всякі меблі (імхо краще полізти до коробки під стелю, ніж відсовувати диван)

Оффлайн Леонідович

  • Профи
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 61
  • -Receive: 9
  • Сообщений: 208
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards



Цитата: O.S.
радіатори опалення (під вікнами і не тільки)

Там скрізь була "тепла підлога"

Цитата: Бригадир
горизонтальным участкам мешают дверные.

питання вирішували ПХВ- трубою в підготовці підлоги


Цитата: O.S.
краще полізти до коробки під стелю, ніж відсовувати диван

напевно краще, але диван треба відсовувати один раз за багато років і то тоді, як міняти на новий :D

Просто розповів те що бачив в рамках без серйозного обговорення в вечірній час вихідного дня. :)
В каждой шутке есть доля шутки

Оффлайн yikell

  • Специалист
  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 19
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 57
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать
В электрике это называется радиальная схема.
Да, это при советах были так называемые радиальная и магистральная системы, и ещё смешанные. Только это не совсем то...


Оффлайн Аталеф

  • Стажер
  • **
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 34
  • "Нам все до лампочки"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards

Мы уже несколько лет так делаем и есть специальные корбки для этого решения.

 